Czy zwykły zasilacz buforowy może zasilać sygnalizatory w systemie pożarowym?

Czujniki i alarmy

Korytarz w budynku biurowym z czujką na suficie, zasilacze pożarowe i sygnalizatory w systemie

Nie, w systemie sygnalizacji pożarowej sygnalizatory i inne urządzenia zasila się z zasilaczy przeznaczonych do tego celu, zgodnych z normą PN-EN 54-4 i dopuszczonych do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Zwykły zasilacz buforowy z instalacji alarmowej czy telewizji dozorowej nie spełnia tych wymagań, nawet jeśli ma podobne napięcie i akumulator.

Urządzenia przeciwpożarowe w Polsce podlegają wymaganiom dotyczącym dopuszczenia do użytkowania, a system projektuje uprawniony projektant i odbiera go rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Element bez wymaganych dokumentów zostanie zakwestionowany przy odbiorze, niezależnie od tego, jak dobrze działa.

Czym zasilacz pożarowy różni się od zwykłego

Zasilacze pożarowe (onninen.pl/produkty/Zabezpieczenia-przeciwpozarowe-i-ogniochronne/Centrale-systemu-pozarowego/Zasilacze-do-systemu-pozarowego) nie tylko dostarczają napięcia, ale stale nadzorują własny stan i przekazują informacje o usterkach. Centrala musi wiedzieć, że zanikło napięcie sieci, akumulator jest rozładowany albo odłączony, bo od tego zależy, czy system zadziała w czasie pożaru.

CechaZwykły zasilacz buforowyZasilacz do systemu pożarowego
zgodność z PN-EN 54-4zwykle brakwymagana
kontrola akumulatorapodstawowa lub brakokresowy test rezystancji i stanu naładowania
sygnalizacja usterek do centralirzadkowyjścia awarii sieci, akumulatora i zasilacza
dobór pojemności akumulatoradowolnyz obliczeń dla czasu czuwania i alarmu
dokumentydeklaracja producentadokumenty wymagane dla urządzeń przeciwpożarowych

Pojemność akumulatorów liczy się z poboru prądu wszystkich zasilanych urządzeń w stanie dozorowania i w stanie alarmu, z uwzględnieniem starzenia baterii. Często przyjmuje się czas pracy rezerwowej rzędu kilkudziesięciu godzin dozoru i dodatkowo czas alarmu, a dokładne wartości określa projekt systemu.

Sygnalizatory i ich zasilanie w praktyce

Sygnalizator ppoż (onninen.pl/produkty/Zabezpieczenia-przeciwpozarowe-i-ogniochronne/Centrale-systemu-pozarowego/Sygnalizatory-do-systemu-pozarowego) ostrzega ludzi dźwiękiem, światłem albo jednym i drugim. Sygnalizatory akustyczne muszą spełniać wymagania PN-EN 54-3, a optyczne PN-EN 54-23. W stanie alarmu pobierają znacznie więcej prądu niż w czuwaniu, dlatego to one często decydują o wielkości zasilacza i akumulatorów.

ElementNa co zwrócić uwagę
sygnalizator akustycznypoziom dźwięku słyszalny w całej strefie, ton uzgodniony w projekcie
sygnalizator optycznyzasięg pokrycia, potrzebny tam, gdzie dźwięk nie wystarczy
linia zasilająca sygnalizatoryprzewody o odporności ogniowej wymaganej projektem, z ognioodpornymi mocowaniami
zasilaczobciążenie w alarmie i rezerwa pojemności akumulatora

Linie sygnalizatorów muszą działać także w czasie pożaru, dlatego wykonuje się je przewodami o określonej odporności ogniowej i mocuje uchwytami, które razem z przewodem tworzą sprawdzony system. Zwykłe plastikowe uchwyty stopią się w kilka minut, a przewód spadnie i zostanie przerwany.

Najczęstsze pytania

Czy w domu jednorodzinnym trzeba stosować zasilacz pożarowy?

Dom jednorodzinny zwykle nie ma obowiązkowego systemu sygnalizacji pożarowej, a autonomiczne czujki dymu mają własne baterie. Wymagania dotyczą budynków, w których system jest wymagany przepisami.

Jak często wymieniać akumulatory w zasilaczu?

Zwykle co kilka lat, zgodnie z zaleceniem producenta akumulatora i wynikami przeglądów. Ich stan sprawdza się podczas okresowej konserwacji systemu.

Czy sygnalizator można zasilić prosto z centrali?

Tak, jeśli wyjścia centrali mają wystarczającą wydajność prądową. Przy wielu sygnalizatorach stosuje się dodatkowe zasilacze, które również muszą być nadzorowane przez centralę.